浅谈现场变压器换油处理工艺
     关键词: 现场 验收 变压器 摘要:变压器油作为变压器绝缘和冷却的重要介质,其质地的好坏直接关系到变压器的安全稳定运行。随着油质分析技术的提高,变压器油中的污染而使介损升高已成为人们关心的齐乐娱乐。在基建施工中,由于变压器到现场进行油化检测后发现油介损偏高,需要现场换油的成功经验简介如下: 变压器油作为变压器绝缘和冷却的重要介质,其质地的好坏直接关系到变压器的安全稳定运行。随着油质分析技术的提高,变压器油中的污染而使介损升高已成为人们关心的齐乐娱乐。在基建施工中,由于变压器到现场进行油化检测后发现油介损偏高,需要现场换油的成功经验简介如下: 1 变压器的现场验收及常规处理
  一般情况220kV变压器为充氮或充油运输两种方式,而110kV变压器普遍为充油运输。变压器及补充油运抵现场后,应尽快着手对油样进行检测,按规程简化检查如下项目:油外观、闪点、耐压、水溶性酸(pH值)、酸值、微水、色谱、油中含气量、介质损耗角(90℃),其中对于新安装的变压器油的数据易引起不合格的常有:(1)油微水超标,严重时引起油耐压达不到要求;(2)油色谱化验结果含有:C2H2微量或总的(某种)油中含气量偏离;(3)油介损超标准(>0.7%),而原因常不明。?
  在现场安装施工中,前两项原因较明显,也容易处理。微水超标可以采用真空滤油机加热循环,再辅以板式滤油机过滤使油脱水和过滤杂质,经过二次循环后,可以达到标准。油中含有微量乙炔(C2H2)或含气量偏高,现也可采用1台或2台串联真空滤油机加热过滤循环,能在较短的时间合乎要求。而第3项油介质值超标,就很难用常规处理的方式来处理。在主变本体的试验中,有时也会伴随出现线圈绝缘电阻偏低,直流泄漏值增大,线圈对地的介质损耗偏大,因油介损的偏高而使主变整体绝缘变坏;为了彻底处理主变的绝缘油介损偏高,保证设备的安全运行,施工单位和生产运行部门均采用更换变压器油的方式来进行。?
2 变压器换油前的准备工作
  (1)变压器换油前应制订换油过程的工艺流程,见图1所示;  (2)准备排注油工作的设备,如真空滤油机、压力式滤油机、油罐、真空泵、小油泵及相应表计;
  (3)联系高纯氮气(99.99%),110kV主变压器3~5瓶,220kV变压器6~8瓶,并事先倒置24h,排净氮气瓶内的凝露水;
  (4)主变钟罩起吊的机械设备、工器具,做好防雨、防火的措施。?
3 排油、冲洗
  排油前从试验结果上看,若油介质小于2%,本体排油油介损>0.7%按国标或厂方规定抽真空充干燥氮气0.02-0.03MPa抽真空排氮破真空本体底部残油化验油介损值跟踪抽真空注油破真空补油及扫尾工作清理底部残油油介损<0.7%油数据合格(油介损<0.5%)清理本体残油冲洗主变本体厂家发新油(含冲洗油)在现场可采取的方法为直接排油,如果油介损较高,则应事先考虑用吸附或其他方式降低油介损,再进行排油、换油工作。
  排油及冲洗工作,一般在现场新安装的主变压器与吊钟罩及本体芯部检查结合一起进行,以减少重复工作量。整个工序对天气的要求较高,按规程、铁芯暴露在空气中的时间不应超过下列规定:(1)空气相对湿度不超过65%时为16h;(2)空气相对湿度65~75%时为12h;(3)空气相对湿度大于75%时,不宜进行。?
相关阅读
  • 浅谈现场变压器换油处理工作
  • 浅谈现场变压器换油处理工作
  • 现场变压器换油处理工艺
  • 现场换变压器油处理工作
  • 现场换变压器油处理工作
  • 110kV变压器现场换油工艺
  • 电源变压器的换油与干燥处理
  • 浅谈武汉污水处理工艺
  • 浅谈武汉污水处理工艺
  • 浅谈变压器油的处理方法
  • 浅谈中小型生活污水处理工艺
  • 浅谈含氰电镀废水处理工艺
  • 浅谈电力变压器故障原因及处理方法
  • 浅谈武汉生活污水处理设备及工艺
  • 浅谈武汉生活污水处理设备及工艺
  • 浅谈电镀废水处理新工艺微电解方法
  • 浅谈变压器的干燥处理
  • 浅谈厌氧—好氧—气浮工艺处理淀粉
  • 浅谈热处理工艺自动真空泵抽气系统
  • 浅谈核糖工艺废水的处理
  • 变压器蝶阀、油门及油塞的检修 浅
  •  



     
     
         

    收录时间:2015年09月14日 06:08:27 来源:中国工控网 作者:匿名
    上一篇:关于AP1000核电站主变压器寿命的探讨  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    sxqy26
    最新齐乐娱乐
     
    喜欢此文章的还喜欢
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved. 联系:QQ:469681782
    齐乐娱乐