生物安全实验室空调净化的一般要求
    1.技术夹层里的任何管道穿过顶棚时,贯穿部位必须完全密封。灯具箱与吊顶之间的孔洞应密封不漏。 2.送排风管道应隐蔽安装,排风管道不应穿过污染区; 3.送、排风管上的气密阀应联锁,系统未运行时处于常闭状态。 4.送风管道咬口缝均应用胶密封,并经肥皂泡试验证明无漏泄。 5.各类调节装置应严密,调节灵活,操作方便,并应进行联合试运转。 6.排风高效过滤装置应在工厂生产,通过检漏合格后严格密封,直到现场安装时方可打开包装。排风高效过滤装置的室内侧应有保护高效过滤器的措施。