螺杆式冷水机组常见故障机维修方法
           任何产品在使用过程中多多少少会有些许故障发生,冷水机也不例外。东莞市纳金机械有限公司结合多年工作经验及冷水机维修案例,特将螺杆式冷水机在运行中常见的齐乐娱乐做了汇总,包括故障的原因分析、检查及解决方法:

       螺杆式冷水机排气压力过高

      1、冷凝器进水温度过高或流量不够:检查冷却水塔、水过滤器和各个水阀;

      2、系统内有空气或不凝结气体:要根据故障显示排除;

      3、凝器通关内结垢严重:清洗铜管;

      4、制冷剂充灌过多:需要排出多余的部分;

      5、冷凝器上进气阀未完全打开:检查并全打开;

      6、吸气压力高于正常情况:参考‘吸气压力过高’故障处理;

      螺杆式冷水机排气压力过低

      1、通过冷凝器的水流量过大:此时要调小阀门;

      2、凝器的进水温度过低:调节冷却水塔风机转速或风机工作台数。

      3、大量液体制冷剂进入压缩机:检查膨胀阀及其感温包;

      4、制冷剂充灌不足:将制冷剂充注到规定数量;

      5、吸气压力低于标准:参考‘吸气压力过低’故障处理;

      螺杆式冷水机吸气压力过高

      1、制冷剂充灌过量:需要根据标准排除多余的制冷剂;

      2、在满负荷时,大量液体制冷剂流入压缩机:检查和调整膨胀阀及其感温包;

      螺杆式冷水机吸气压力过低

      1、冷凝器制冷剂液体出口阀门未完全打开:应将阀门完全打开;

      2、制冷剂过滤器堵塞:要定期清洗或更换过滤器;

      3、膨胀阀调整不当或发生故障:需调校正确或排除故障,必要时更换;

      4、制冷剂充灌不足:应补充到规定量;

      5、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环:应查明原因,减少到合适值;

      6、蒸发器的进水温度过低:提高进水温度设定值;

      7、通过蒸发器的水量不足:检查水泵、水阀;

      螺杆式冷水机压缩机不能运转

      1、过载保护断开或控制线路保险丝烧断:检查原因,有烧坏则更换;

      2、控制线路接触不良:定期并及时进行检修,以免发生更大的事故;

      3、压缩机继电器线圈烧坏:应及时更换;

      4、相位错误:应及时调整正确;

      当然,螺杆式冷水机在运行过程中有可能发生的故障远不止这五种,纳金机械只是将最常见的给总结出来,更多的机组故障分析可继续关注冷水机新闻资讯部分。尽早发现并有效预防及排除,确保机组正常运行,也是延长机组使用寿命的一大因素。