水泵房的隔震和减震
     发布时间:2011/3/14 14:23:00 新闻来源:本站原创 浏览次数:6715 水泵房的隔震和减震 1.水泵隔振、减振 (1)应尽量选用低噪声水泵。 (2)水泵基础下宜安装橡胶隔振垫、橡胶隔振器、橡胶减振器、弹簧减振器等隔振减振装置。可参照有关水泵隔振减振安装图集。 (3)在水泵进出水管上宜安装可曲挠橡胶接头。 (4)管道支架宜采用弹性支架、吊架、托架。基础隔振、管道隔振和支架隔振三者必须配齐,其中隔振垫的面积、层数、个数,和可曲挠橡胶接头的数量必须经过计算确定。水泵隔振、减振安装结构示意见图1.7-1。 图1.7-1  水泵隔振安装结构示意图 (5)管道穿墙或楼板处,应有防振措施,其孔口与管道间宜用玻璃纤维填充。 (6)建在建筑物内的水泵房以隔振为主、吸声为辅是水泵隔振的原则,但在有条件和必要时,特别是高级饭店、医院病房等要求安静较高的建筑,在建筑上应采取隔振、隔声及吸声措施。 (7)橡胶减振器和弹簧减振器的设置示意图可见图l.7-2和图l.7-3。 图1.7-2  支在橡胶减振器上的基础 图1.7-3  弹簧减振器示意图 1一阀柱形弹簧;2一支座罩;3一固定螺栓;4一外壳; 5一垫板;6一预紧螺帽;7一回紧螺母;8一橡胶套垫; 9一软木或橡胶弹性垫;l0一金属的圆形垫板; 11一金属的和橡胶的垫圈 (8)室内管道的减振措施有如下几点:   1)减小水在管道中的流速和压力。当管径为50mm以下时,一般控制流速在0.6~1.2m/s;当管径等于大于50mm时,应控制流速在1.0~1.5m/s。采用调压器调整给水压力在0.4MPa以下。   2)为了防止阀门的快速关闭与水泵的启停所产生的水锤噪声,可设置小型水锤消除器,小型水锤消除器的形式有橡皮球式、风箱式、空气室式等。安装位置在水平支管的最远端的两个卫生器之间,当支管长度超过6m时增加一个。水锤消除器的容量按卫生器具当量来选择。也可以采取在水泵出水管上装空气室,以吸收并排放压水波的能量。   3)为防止立管辐射噪声的影响,每隔一定距离加挠性橡胶接头,将立管敷设在隔声性能好的管井中,管井位置应尽量离开要求严格的房间,更不允许把管道敷设在这种房间的隔墙上。为防止管道振动产生噪声的措施有:   a.在管道支架、托架、吊架上垫以防振橡胶或防振器,防止管道振动噪声通过楼板或墙传出去。其示意图参见图1.7—4 图1.7-4  管道支架及吊架的隔振   1一吊杆;2一圆柱形橡胶;3一圆形钢套管;4一管外壁的半径;5—5mm厚的钢托板; 6一直径25mm的管箍;7一直径25mm的跟母;8一直径25mm的管子;9一减振器(按荷重选择)   b.管道穿过楼板及高层建筑中未采用伸缩接头时,在最底层用金属弹簧减震器做防振支持件或防振材料支持。其示意图参见图1.7-5。 图1.7-5  高层建筑立管防振
相关阅读
  • 高层建筑消防水泵房和消防水泵设置
  • 高层民用建筑消防水泵房和消防水泵
  • 高层民用建筑防火设计消防水泵房和
  • 高层民用建筑设计防火规范·消防给
  • 结构设计资料:高层民用建筑防火设
  • 电厂噪音污染及治理措施
  • 电厂噪音污染及治理措施
  • 水泵房隔音降噪,水泵房噪音治理,
  • 水泵的噪声治理技术方案
  • 水泵的噪声治理技术方案
  • 消防水泵房的一般规定
  • 介绍风机的减震与降噪方法
  • 42.高层建筑室内消火栓给水系统和
  • 奥迪电磁减震系统的磁力减震器的优
  • 水泵房蓄水池(水箱)进水自动控制
  • 两种弹簧减震器的介绍
  • 建筑给水排水设计手册·高层建筑室
  • 中央空调、水泵房降噪处理方法
  • 水泵噪声的水泵治理措施
  • 橡胶隔震垫的作用是什么?
  •  

     
     
         

    收录时间:2017年03月08日 01:28:39 来 源:未知作者:匿名
    上一篇:熊猫水泵样本  (电脑版  手机版)
     
    创建分享人
    潮流
    最新发布
     
     
    Copyright by www.chinabaike.com;All rights reserved.
    齐乐娱乐